Jan Geplaatst: 27 juni 2017 Auteur Delen Geplaatst: 27 juni 2017 Ik heb een GP1456 van Liebherr die prima koelt, echter slaat niet af. In het display zie ik twee -- streepjes als het gaat om de huidige temperatuur (kortom, die klopt niet) Ik heb al een aantal zaken uitgezocht/gemeten: De weerstand van de temp voeler ligt rond de 6000 ohm De twee condensatoren op de "print" heb ik nagemeten met mijn Fluke en die meten dezelfde waarde als op de componenten, alias zijn ook in orde. Ik heb concreet 2 vragen: 1. Ik kan nergens vinden wat voor NTC weerstand de temp voeler is, zodat ik de specs ervan kan opzoeken. In mijn optiek is 6000 ohm geen realistische waarde maar dat wil ik graag controleren. 2. Hoe kan ik het beste bij de temp voeler komen? De kabel loopt onder de deksel/bovenkant van de vrieskast langs, maar hoe krijg ik de bovenkant gedemonteerd zodat ik kan kijken hoe eea loopt? 3. Waar kan ik een losse temp voeler/NTC weerstand bestellen? (ik denk zelf dat dit het issue is op dit moment) Alle advies is welkom! Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...